1. 何为D-MARK认证
D-MARK是欧洲防火相关认证,针对的是一般用在粉尘较大地方的表面温度限制的灯具,使用标准EN60598-2-24,认证后灯具需要体现标志(符号高度至少5mm)。
除了满足EN60598-1常规测试项目(例如:1. 灯具标志的要求。2. 结构要求。3. 内外部线材要求。4. 接地要求。5. 防尘防水的要求。6. 绝缘电阻和电气强度的要求。7.爬电距离和电气间隙要求。8. 耐久性和温升测试要求。9. 耐热、防火测试)以外,EN60598-2-24对IP等级和模拟粉尘覆盖温升测试有特殊要求。
   2. IP等级的要求
灯具应配备一定程度防护的外壳,防护等级至少为IP4X或在粉尘存在的情况下至少IP5X 或导电粉尘存在的情况下至少IP6X。
对于某些特定场合,国际布线规则可能要求至少防护等级为IP5X或IP6X。
   3. 温升测试要求
   一.正常状态下温升
1.06倍的输入电压,在最大环境温度ta下测,当室内所有水平表面受到尘埃积聚时,所有水平外表面的最高温度不得超过90℃,所有垂直外表面的最高温度不得超过150℃,其它元件的温度不超过它们的额定值。
如果灯具的外表面很可能靠近建筑物的一部分 (墙壁或类似物) ,并且灯具的外表面温度高于90℃,但不超过150℃,那么需提供安装说明告知安装者不应该这样做。
光源的玻璃表面任何部分的温度不得超过150℃,这个只适用于暴露于尘埃风险的光源。
   二.故障条件下温升
1.1倍的输入电压,在最大环境温度ta下测,暴露于灰尘堆积物的灯具水平面的温度不得超过115℃,此外,光源的所有垂直外表面和玻璃表面的温度不得超过150℃。